名族浴霸的安装控制

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 09:20:10
19:31 2008-12-18

我家最近装修了,安装名族牌浴霸,型号为dte3-6c,本来是一件好事,可却不是很顺利吧。请的装修公司的电工从浴霸的控制器底盒到卫生间吊顶安装浴霸位置只放了5根线,我看了电路图,才知道应该是6芯线,分别是4个开关(两组浴霸灯泡,一个照明灯,一个风机)和温度开关所需线及相线,看了说明书,温度开关的接线并接在其中的风机开关上,当温度达到一定程度,会使风机自动运行,继续升温会断电。

我的问题是,如何使5根线尽可能完美的实现6根线的功能。

我尝试做出一种解决方案,加装一个分支器(就是常见的一个开关控制几组灯的设备,名称可能不准确)。

加装分支器,原有的四个中的两个开关并接在一起(合并为一个开关)通过分支器控制两组设备(最理想的是一组浴霸灯泡和照明灯,之和功率较小,且使用影响较小,两组浴霸灯泡合并功率大,一组浴霸灯泡和风机合并显然不方便,无奈之举),

需要确认的问题,一组浴霸灯泡约550W,照明灯约50W,之和600W,220V,电流3A,市面上是否该型号的“分支器”,一路开关控制两组灯(功率600W,220V,3A以上,截面1.5~2.5mm2),,且该分支器需放在吊顶浴霸附近,最好是防水型的,洗澡难免有水蒸气,希望有熟知分支器的朋友不吝赐教,

是否有这种产品,尺寸多大,价格多少!

谢谢了,急!
请问,若采取“秋日晨景”朋友的接法,该浴霸的温度开关能否正常工作,谢谢!
盼答复

若采取“秋日晨景”朋友的接法是可行的,我家水电工人施工也是同样的问题,最后,温度开关可以正常使用!

现在浴霸的温度控制系统就是鸡肋功能 用一段时间就坏
把排风和照明接一起 进卫生间就开灯 开灯就开排风 浴霸灯的瓦数很低 不用担心开风机费电

你好,我是名族牌浴霸的安装工,你现在不需要那么麻烦,取暖灯四个都开才会使浴霸温度过高,所以只要把温度开关线和一组取暖灯线并到一起就可以了,这样的话当温度过高的时候它风机还是会自动开的,但是温度再高的话它只会断一路灯泡的电。

你可以在吊顶上做个控制盒,里面装上中间继电器,用中间继电器去实现逻辑转换,例如用一组开关去控制继电器动作,继电器上的许多辅助触点就会动作,这些辅助触点再去控制几组灯或其他电器设备,就很容易实现了,继电器的尺寸大概是高3厘米宽2厘米,价格很便宜,你去五金店下就知道了.希望能给你小小的帮组,祝愿你改装成功

你的浴霸就是5根线!一条进入的火线,一条照明线,一条风机线,两组浴霸灯两条。进入的火线另一头直接连着主火线。 注意:零线是从主线上直接连在浴霸上的,不经过控制盒。(主线和浴霸的零火线一般在吊顶上面连接,你找找看。)