管道长度与风量是否成反比,具体该怎么样计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 20:38:15
假设现在管道长10米,输出风量为5000M3/H,如我将管道加长到100米,输出风量是多少,风机静压相同,具体该怎样计算。
管道加长到100米,输出风量是多少?我是想知道这个客案和具体计算步骤

设:管路只存在延程阻力p
简化公式:p=密度*长度*速度的平方
所以:1/2*密度*V^2+L*密度*V^2=p0
p0-风机出口总压
所以当L增大到10L的时候。
所以得到(v/v2)^2=(1+20L)/(1+2L)=201/21=9.571
v2=v/3.0973=1616.168

*管道的阻力系数就可了 要去西单的图书大楼查资料,弯头和直管的阻力是不一样的。

原长度:现长度=现流量:原流量
现流量=(原长度*原流量)/现长度
=10*5000/100=500立方米/小时