来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 22:45:36

测温升就是在让变压器带载工作20小时后测试出来的温度作为检验温升。还有一项是环境温度测试,就是在-20度至50度的环境温度下测试变压器的各项参数,包括外观等都要达标。

  用模拟电阻法进行温升试验:
1、先测量冷态电阻,给变压器的低电压侧送额定电压进行空载长时间运行,至变压器衡温后断电测量热态电阻R2;将低压侧短路给高压侧送额定电流,至变压器衡温后断电测量热恋电阻R2。
2、再利用温升计算公式进行计算各绕组的温升,将空载高压和低压绕圈的温升,以及负载高压和低压的温升合一起计算总温升。

变压器在生产时,要经过几重的质量检验。其中有一项是寿命测试(抽样),一般的寿命测试用时20小时。测温升就是在让变压器带载工作20小时后测试出来的温度作为检验温升。还有一项是环境温度测试,就是在-20度至50度的环境温度下测试变压器的各项参数,包括外观等都要达标。但这个测试也是抽样检查而已。

我只知道变压器出厂的时候要做温升试验的!交接不用做的,检修的时候我就不知道了!