监控工程,干扰源找到。为二次供水变频井。将变频井关闭,画面清晰,打开变频井,画面出现横向点线干扰。尝试过几款抗干扰器。仍无法解决。线路中有近50米监控线路与变频线路并行,间距不超过2M。系统中并非所有图像都出现干扰。唯有并行变频线路的通道出现干扰现干扰现象。在线急等!!!
线路铺设已经完成,无法对线路进行改动。加了抗干扰器,不过效果不好。不知道还有没有其他的解决方法了。

1:监控线路尽量不与变频线路平行如相交确保是正相交,或尽量远离。2:将变频器与水泵的连接线放入铁管。3:监控设备尽量不接地。4:信号线屏蔽。5在变频器输入输出分别安装高频噪声滤波器。6:上网查一下变频器厂家,寻求厂家的技术支持。 希望能帮到你

找个视频放大器试试,加大视频信号看看是否有帮助。

监控工程,你用的视频线的质量怎么样呀?能换成光缆就好了。

很简单,加屏蔽或者你的信号传输屏蔽线有虚焊的地方,仔细查找!!!