网线测试仪器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 13:26:20
单位局域网线,一头连单位办理业务的PC,一头连机房交换机。连接大厅的一头已经被装修商做了插头子的模块,8跟铜线6跟做的网线,两根做的电话线。机房这头我暂时拿了跟网线用6跟铜线(排列顺序跟大厅一样)做了头子,用测试仪器试的时候,一端显示顺序是123456,另一段显示的是213465.后来一看大厅那端用作网线的模块上从左到右的铜线插槽上标的顺序就是213465.这样弄正确不?网线能用么

不正确。也许你已经测试了。这个问题出现不在你所谓的头子上,而是出现在模块掐线上,掐线弄错了1,2的顺序。如果是是568B线序应当是:白橙,橙,白绿,兰,白兰,绿,白棕,棕。现在的情况你可以把模块上的线序调整下,如果没有模块钳子,就改一下你自己做的网线的线序。把白橙和橙调换下位置。

如果是计算机和交换机进行连接。保证两端的网线水晶头线序一致。
你可以测试下,保证线序一致的情况下,通讯只是水到渠成的事。

网线其中有两条是不需要用的,可以用网线里面的先做成电话线。水晶头金属对着你的那边看从左数4、5、7、8都是空闲的。曾经看过书,如果线序正确,7、8(就是赭、赭白)是可以做电话线而且没有干扰的。但是线序必须两头都一样!

不正确,应该一致的