220交流电电阻限流可行性!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 05:50:31
有一个电路需要提供一个40ma左右的触发电流,触发时间在1秒左右。为了简化电路设置,我准备用二极管整出半波,然后用电阻直接限流到40ma。按照电流、电压和电阻的关系可以计算出电阻阻值为:110/0.04=2750欧。
然后再根据功率公式计算电阻工作时的功率为:0.04*0.04*2750=4.4W
这样以来电阻功率就较大了。
根据焦耳定律计算出来一次触发过程产生的热量为:4.4W*1S=4.4
电阻烧坏的原因主要为温度过高,而此次触发过程时间非常短,只有一秒钟,所以我认为用2750欧的电阻是可行的。而电阻的功率也不需要4W,2W应该也可以了。
我是十足的菜鸟,现在想听听专家意见!
最好不要用是电容降压,因为电容限流时触发按钮钮下时打火很重的!

我装上试了试,电阻用470欧串联了6个,电阻总值是2850欧。接一个1N4007整流后输入。试验了几次电阻感觉不到明显的升温,必定持续时间短。应该不到1秒钟!
我知道晶体管在强电充冲击时会击穿,电阻在瞬时强电流下也会击穿?!!!

你好,我不是专家。但想发表一下自己的观点。交流电虽是220v,但那是有效值。最大值为220*根号2=310v左右,考虑电网的波动电压最大值可能比310v还要高。还有元器件的误差。这样以来按你的想法瞬时功率在计算后会更大。所以你的取值偏小了。而且这样的电路耗电量大,发热也大。且容易故障。最好不用。还是用电容降压简单又实用。打火重的问题可以在打火两电极间接一个400v小容量电容器。例如旧日光灯的点火器就是那样。至于取值就得靠真正的专家了。你也可以自己试试找些电容接上看那个不打火又能启动就行了。

先用电容降压(在电容上并一个105放电电阻),二极管整出半波,然后用电阻直接限流到40ma。如何?
如果还不行在限流电阻后加一个电阻分压。

不建议那样使用,很容易出问题。如果是做在产品上这样的做法是绝对不允许的,长时间电阻处于超负荷的运行中。随着时间的推移,电阻的老化,更容易坏