变压器的短路抗阻是什么意思

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 19:03:39
短路抗阻
高-中:39.1%,高-低:20.5%,中-低18.6%

变压器的短路阻抗,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值);

对双绕组变压器,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过额定电流时所加的电压,然后转换成用额定电压的百分数表示;

变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的短路电流和保护定值的重要依据;

(1)变压器的阻抗电压越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低短路阻抗值均有要求,但变压器的阻抗电压增加,对制造工艺有较高要求;

(2)变压器的阻抗电压越大,则负荷变化时,引起变压器负荷侧电压的变动幅度也越大,电压稳定性差;

(3)变压器的阻抗电压越大,运行中同样负荷下变压器绕组消耗的无功功率也越大。

你上面所说的变压器数据是一个三绕组变压器的数据;
高-中:39.1%,说明该变压器的高压绕组对中压绕组的阻抗电压是39.1%;
高-低:20.5%,说明该变压器的高压绕组对低压绕组的阻抗电压是20.5%;
中-低:18.6%,说明该变压器的中压绕组对低压绕组的阻抗电压是18.6%;

是保护动作,经压板出口到断路器操作箱的执行元件,然后由操作箱发出指令,动作断路器的跳闸线圈。如果抗阻值过高便直接跳闸。

假如短路阻抗指的是短路一边,测另一边的阻抗的话,这个阻抗应该指的是变压器测试一侧的漏感和线路阻抗