板加固设计说明

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 05:57:54
框架结构现浇楼板
由于是97年建造,当时设计是按照89规范,现加固只需要增加40mm板厚,去除原面层,改铺木地板,即可满足要求,不需要改原有配筋
如何写加固说明
是不是即使原配筋满足要求,支座配筋也要重新安装
今天晚上能给出答案的还有加分感谢

楼上几家答非所问,人家问如何写加固说明,说明人家已经计算过了,原来是地板砖,肯定有一定荷重,现在改为木地板荷重减少,不加固有时完全可以!我个人意见是只要原配筋满足要求,没问题!

应该是新旧规范导致的加固问题,只要你想动,肯定涉及。你应该不是学专业建筑的吧,你的想法非常错误,,加层木地板就能增加板厚???

只有两个办法,一、板底加固,达到设计规范要求
二、在楼板上植筋,然后在楼板板上铺设钢筋网,重新浇筑混凝土
否则你不是按规范设计和施工,出问题的话是要吃官司的,老大~~~~··

山东3A工程加固有限公司(建议)

一 、在楼板上植筋,然后在楼板板上铺设钢筋网,重新浇筑混凝土。 二 、在楼板下粘碳纤维布加固 。 三 、 在楼板下粘钢板加固。

以下可供参考,我也没什么资格让您给分:

一、 结构计算及加固方案的设计

根据原有设计图纸,本楼原初设计采用的是扩孔灌注桩,桩基础考虑桩侧摩擦力,桩身长度9.5米。地质勘察报告显示,桩端持力层为粉砂层,容许端承载力400Kpa。主体为框架结构空心砖墙填充,层高分别为4.5m,3.5m,3.5m,原有结构混凝土强度等级C25,抗震设防烈度为8度。

根据工艺要求,原二层附加钢制设备需要移动位置。因为此钢制设备重量较大,将近35吨,利用原有屋面无法固定,所以必须重新浇筑混凝土梁,预埋埋件才能固定。因此设计小组商议决定将原有屋面整体揭除,重新浇筑梁板。

我们采用了中国建筑科学研究院编制的satwet三维空间结构计算软件对加层加荷后结构整体计算。(计算时根据规范我们将混凝土和钢筋的强度乘以0.9的折减系数)。结果显示自震周期、层间位移均、底层柱轴压比均达不到设计要求,说明加层,加荷后建筑物整体的承载力,抗震能力不能满足要求,必须处理。

因此我们对底层柱采用加大截面,外包钢处理,并在4.5米柱中部增植混凝土梁(原设计4.5米柱内侧无梁拉接),以此增加结构整体性。并将整体加