有关现浇板双层钢筋与单层钢筋的设置问题,急盼高手一一详细作答,感激不尽!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 08:24:24
现浇板什么情况下可以不设置双层筋?该板中的力是由负弯矩筋承受吗?受力原理是什么?一般什么情况下必须设置双层筋,单层筋又用于什么情况?急盼高手一一详细作答,感激不尽!

1.所有现浇混凝土板,无论简支板、连续板,在其支座位置必须设置负弯矩筋(上层钢筋),负弯矩筋的长度,根据具体设计而定。
2.现浇板受力,板中为下部受拉,没有受剪力;板支座(墙或者梁)是上部受剪的,所以必须设置负弯矩筋(上层钢筋)。
3.对于跨度较大的板,和顶层屋面板,除了支座设置负弯矩筋之外还要在没有负弯矩筋的区域内设置“温度筋”,也叫抗裂钢筋,也是分布在上层的,和负弯矩筋在一个平面上。
4.一些受力较大,集中荷载大及人防要求的地下室顶板,往往设计直接就是双层双向钢筋。

1.所有现浇混凝土板,无论简支板、连续板,在其支座位置必须设置负弯矩筋(上层钢筋),负弯矩筋的长度,根据具体设计而定。
非也。简支板支座位置不必设负弯矩筋。负弯矩筋的切断位置为:从设计不需要点外出一个锚固长度。
2.现浇板受力,板中为下部受拉,没有受剪力;板支座(墙或者梁)是上部受剪的,所以必须设置负弯矩筋(上层钢筋)。
非也。支座处受剪但不上支座上部受剪,是全截面受剪,负弯矩筋的用途是受弯,不是受剪。

1、当现浇板周边支承在钢筋混凝土梁上、墙上或嵌固在承重砌体墙内时,板边应配置上部构造钢筋,目的是为了控制沿板周边或角部的负弯矩裂缝;
2、在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋,温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,目的是为了减速少现浇混凝土板因温度、收缩而开裂的可能性;
3、在混凝土厚板中除应沿板的上、下表面布置纵横方向的钢筋外,尚宜沿厚度方向以一定间隔配置平行于板面的钢筋网片,不仅可减少大体积混凝土温度收缩的影响,而且有利于提高构件的抗剪承载力。

1.负方向受力很小,无构造要求的现浇板可不设置双层筋。
2.负方向的力主要由负弯矩筋承受。
3.反简支梁。
4.正负方向受力明显,有构造要求的必须设置双层筋;否则用单层筋。
力由外部荷载,自重,变形,温度等原因产生。

回答很繁琐,分太少!

只要有支座的地方都要设置负弯矩筋,在屋面板一般要求全部布置双层筋