请教专家:家里电线短路,2P63A的空气开关一定会跳闸吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 03:32:21
有个顾客,今年新建了一栋七层楼的房子,第一层楼装了一个总电表,然后每层装了一个分表和一个2P63A的空开.主线是6平方的电线.九月份在做内部装修时到我店里买了几个2P63A空气开关.过了没多长时间,他打电话跟我说他家七楼走廊上的2.5平方电线短路,从我家买的空开没有跳闸,导致总电表烧坏了,现在他还强词夺理说因为空开没跳闸导致整栋楼的电线受损(电线没有套管,直接埋在墙壁里),要巨额索赔,有道理吗?目前,四个月都过去了,他家里的电灯等电器一切使用正常.
我想请教专家几个问题:
1.七楼走廊2.5平方电线短路,2P63A空气开关一定会跳闸吗?什么情况下不会跳闸?
2.就算不跳闸而电表已经烧坏了,线路还会受损吗?如果受损,严重吗?
3.我试过好多种牌子空气开关,如天正,梅兰日兰,飞雕,正泰等,空开上边两根电线和电源相连,下边两根电线搭在一起,形成短路,但是这些空开都不跳闸.为什么呢?难道这些空开都不合格?是不是只有带漏电的才会跳闸?
1.家里用的是63A的空开.不匹配,是不是也不会跳闸?
2.顾客说当时二楼接的铝芯线都烧糊了.就算不跳闸,每层楼室内电线会受到影响吗?会受损吗?

1、一般电线短路会导致空气开关跳闸,原因是短路电流很大,远远超出2P63A空气开关的额定电流63A,如果当2.5平方电线超负荷时,也就是电流达到安全载流量20A以上时但又不超过63A时,这时电线会烧坏,空气开关不会跳闸;
2、一般线路不会全部受损,七楼短路处沿主线到电表这部分可能受损,但受损的原因可应该是空开配空气开关配得太大了,如果2P47A的话,6平方的电线就不会受损
3、应该没有你说的这种情况,除非空开上边两根电线是同一相电,如果不是那就是全不合格,因为空开就是为了防止短路和超负荷用电而造成电线烧坏的
一般配空开时,空开的电流小于上边电线的安全载流量!
带漏电的空开只是多一项功能,那就是有漏电时他也会跳闸
总的来说跳不跳闸跟上面的电路损坏没有必然的联系,主要原因是空开配的太大了,至于其它房间的电路只和他平时是否超负荷使用有关!

这要看七楼走廊是不是总闸接上了你的卖他2P63A空气开关,(有些小区走廊灯直接到总表上),还有你卖他的开关是什么牌子的,杂牌的空气开关里边是不带保护的,只是个开关,你说的这几个天正,梅兰日兰,飞雕,正泰要不是假的,短路了是肯定会跳闸的,家里用的是63A电流确实过大了,空开过电流的瞬间是不能马上就断开,短路是瞬间产生巨大电流,空开瞬间电流是63A*3倍的电流左右才能马上断开跳闸,所以跳闸的瞬间有时间延时,2.5平方电线还有用的是铝线选用2P63的空开很可能是这起事故的主要原因,2.5平方电线正常每户选空开电流最大不能超过20A!

首先线路设计应该有总开关,第二2.5平方线用63A空开选的太大,也就是说烧了线路开关也不一定跳闸,总开关和分开关以及线路要匹配,不是随便一个人买了接上就可以,要不要电工干什么?当然电工还要看什么水平的,有没有操作证和等级证,让你索赔没有道理,你把你卖的开关的合格证给他看看,必要时跟厂家联系

1.空气开关你装的是2P63A的开关,主线路只有6平方,哪么他线路最大的电流量在30-42A就会发热,发热到一定时,绝缘老化形成负载过大,超过63A的电流才会跳闸,或是瞬间超过63A也会跳闸.但是装的空气开关太大了,没有行成保护做用,在63A之前是不会跳闸的,这样线路就会发热老化.
2.装电表也要跟用电情况来装,装小了