我家的漏电保护开关突然断开,切断家里电源,后来我把每个电器都试了一遍,发现是冰箱的问题,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 02:51:53
我家的漏电保护开关突然断开,切断家里电源,后来我把每个电器都试了一遍,发现是冰箱的问题,漏电保护开关通常会在半夜或早上跳闸短电,拔开冰箱的插头,再打上漏电保护开关,室内的其他电器都能正常使用,有时候插上冰箱的插头,冰箱也能正常制冷和使用,但一阵以后,漏电保护开关又跳开和断电了,找了一维修人员,他说冰箱能正常制冷,没有问题,就走了.我的冰箱真的没问题吗?是不是短路了呢?怎么解决?

直观巡查法
  直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对被保护的区域(包括漏电保护器和被保护的线路设备等)进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。例如,导线断线落地,拉线与导线接触及错误接线等。
  试送投运法
  先应查找是漏电保护器自身故障,不是外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的漏电检测互感器负荷侧引线全部拆除(单相家用漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源。若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理;如能正常运行则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。具体操作方法是:先切断电源,将配电盘上各路开关全部拉开,再接通电源,若不能运行则配电盘上有故障。例如,相零线跨接在保护器的零序互感器两侧(俗称零骊跨接)、或该保护器范围与其它未受保护线路回路混接等;如能正常运行则配电盘上无故障。当确认故障发生在外线上时,可采用分线查找法查找故障点。
  分线排除法
  当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干,再分支,后末端”的先后顺序,首先断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若让干结无故障,那么主干线便能正常健康运行。然后,再次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条路上。当得知故障就在该线路时,便可集中精力查找故障点。
  数值比较法
  数值比较法就是借助仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。
  上述几种方法简单易行,一般故障点经过多次实践效果较好,不妨一试。

不是你的“漏电”保护开关有问题,
而是你家的空开容量太小了!
冰箱等电机起动时,
瞬间浪涌电流电压均非常大,
你家的空开又接近临界状态!
当半夜或早上用电低谷时,
电压会比平峰时略高,
冲击浪涌电压就更大,
故会引起跳闸断电!
建议换一只比现在空开大3/4或1倍的新空开安上!

--寂寞大山人

冰箱有漏电的地方,漏电保护开关对漏电是非常敏感的,很小的