紧急求助!两线式变送器可接外置电源吗?能的话怎么接。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 03:05:57
我有个两线式变送器需要接到供水控制器上,但供水控制器只提供5v电源(变送器需要24v供电),请有相关经验的大哥告诉我下。这种情况下用什么办法可以解决。是不是只需要外接一个24v的电源就可以了,还是必须弃用这个变送器,改用远传压力表测压。谢谢!

1、可以接24V直流电源
2、电源+24V接变送器“+”端,0V接变送器“-”端
3、远传压力表有滞后,反应慢,精度低

很负责的告诉你,可以用外置的一个24V电源!
有变送器就别用远传压力表了,稳定性和精度都没法跟变送器比的!

如果采用24V交直流变压器,你的接线也应改为对控制器4-20mA电流输入了,那个5V就没有用了(推荐),采用远传压力表也可以,精度不高。