混凝土强度检验评定标准

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 02:37:12
我是搞工民建的,请问,如果一组100mm的试块非统计方法评定的2条不合格时,怎么办?是否可以把全楼的所有试块加在一起,用统计方法评定看看是否能合格!规范我也看了,但是统计方法评定的试块不知道是不是全楼的都可以算上!哪位高手给简单的讲一下!不胜感激!

参考2010年版的《混凝土强度检验评定标准》。

以下仅列举部分标准:

第二章 一般规定
第2.0.1条 混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分.混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。
第2.0.2条 立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。
第2.0.3条 混凝土强度应分批进行检验评定.一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按照现行国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》确定。
第2.0.4条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。
第2.0.5条 为满足混凝土强度等级和混凝土强度评定的要求,应根据原材料、混凝土生产工艺及生产质量水平等具体条件,选择适当的混凝土施工配制强度。混凝土的施工配制强度可按照本标准附录二的规定,结合本单位的具体情况确定。
第2.0.6条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应定期对混凝土强度进行统计分析,控制混凝土质量。可按本标准附录三的规定,确定混凝土的生产质量水平。

以前分的很细。现在所有同标号的混凝土都可以放在一起评定了。只不过还有地下、地上的区分。例如正负零以下的要一起评定。
你的应该能行。但如果能改单子或者重新委托几组合格的试块,事情会更好办一些。

当然不是,是每个部位每个分项分别评定。

一般是在同一配合比、同一施工方法的评定一次。
标养和同条件养护的评定方法是不一样的。
标养-直接评定
同条件-抗压值乘以1.1系数以后在做评定。
合格的试件随便带入评定它都应该是合格的。