如何用matlab实现无限大功率电源供电系统的三相短路分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 17:50:34
用matlab计算短路后的暂态过程

暂态上机计算教学指导书(适用于Matlab)
一、基础知识
1. 为完成本次设计,需要掌握的Matlab的基础知识有:数组的创建和计算,循环语句,条件选择语句,条件判断语句,绘制二维图的语句;
2. 提供了Matlab的学习参考《精通Matlab6.5》光盘版;
3. Matlab是区分大小写的;
4. 本次设计需要学习和掌握的专业知识:《电力系统暂态分析》相关知识;
5. matlab 在三角函数计算时默认是弧度,而不是度;
6. Matlab 数组(矩阵)的下标从1开始;
7. Matlab 默认小数点后保留4位;
8. 如果不想显示变量的数值,则在该行末尾加“;”符号。

三、程序设计指导
提供了两个程序,(1)不对称短路,名字是buduichen.m;(2)稳定计算的程序,名字是wending.m。所有程序里“%”表示该行为注释行。
1. 不对称短路程序

function buduichen
%数据来源于教材《电力系统暂态分析》P129例(5-1)
%给学生提供的不对称短路故障的部分程序。
%要求的工作(1)自动形成导纳阵;(2)完善短路类型,两相相间短路和两相短路接地;(3)求短路后发电机的电压
clear %清除所有变量的值

%输入支路各序阻抗,ZZ1表示支路正序阻抗,ZZ2表示支路负序阻抗,ZZ0表示支路零序阻抗
ZZ1(1,2)=j*0.1;
ZZ1(1,3)=j*0.1;
ZZ1(2,3)=j*0.1;
ZZ2(1,2)=j*0.1;
ZZ2(2,3)=j*0.1;
ZZ2(1,3)=j*0.1;
ZZ0(1,2)=j*0.2;
ZZ0(2,3)=j*0.2;
ZZ0(1,3)=j*0.2;
%输入节点导纳矩阵,Y1表示不计发电机节点的正序网络节点导纳阵,Y2表示不计发电机节点的负序网络节点导纳阵,Y0表示不计发电机节点的零序网络节点导纳阵,
Y1=[-j*26.6266 j*10 j*10