系统电压一相金属性接地

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 18:31:44
中性点非直接接地系统发生单相金属性接地时的,故障相电压为0,非故障相电压升为线电压。
这种状态不是严重的缺相么?怎么还允许系统继续运行1小时呢?

中性点没接地,三相中的一相发生接地现象,那只不过该相与地同为一体,当然与地电压为0的,与中性点是220V,与其它相线还是380V的,所以系统还能继续运行。

中性点非直接接地系统一般用于3KV--35KV系统,在这个系统,“用电”的设备都是三相设备或三相变压器;而我们说的“发生单相接地”,是指接地,不是指“断相”,接地后线还能通,对于三相设备或三相变压器系统,一相电接地时,不会影响其正常运行,但由于未接地二相电压升高,会对设备的绝缘造成影响,加上电磁式电压互感器容易饱和,产生过电压烧毁设备,因而一般调度规程规定系统不能继续运行超过2个小时;

因为是非直接接地,也就是小电流接地系统。当发生接地事故,接地电流很小,不足以造成电线烧坏的程度,所以允许持续运行2-3个小时