来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 17:38:09
热电偶产生的信号不过几十mv,一般允许热电偶与仪表放大器输入端之间有多远距离?会不会受到干扰?是否必须用专用补偿线连接?我厂用和利时的dcs,现场热电偶到dcs机柜热电偶卡件之间的距离有几百米,测量的温度是准的,没有受到干扰,感到无法理解,mv信号居然能传几百米,请大家帮忙解释一下.

我来解释一下吧。。你所说的这个mv信号,事实上是一个差分信号。共模部分收到的干扰基本上是一样的,所以信号能被保留下来

事实上,这和接收端的共模抑制比/差模放大倍数还有关系,你们应该用的是西格马-得而塔ADC,这种ADC还有更好的过采样/滤波特性,即使温度信号有噪声,也可以很好的去除

当然,这和你们距离很长,引入的多半是白噪声关系比较大,如果是有特定性质的噪声被引入,测量的温度准确性就要差很多了,那就需要人工设计补偿方法,而没法单纯依靠器件特性

和利时挺不错的FM143 FM147

必需用补偿导线、、、、、、、、

、、、而且用屏蔽线,\
一点接地
模块上应该有CU50进行补偿
挺小的

测温专家--神港自动化回答:

1,热电偶必须用补偿导线连接。
2,根据热电偶定律和热电偶应用原理,从热电偶的测量端到补偿导线和仪表连接端是一个完整的信号发生系统,所以,不存在距离问题。
建议你到下面 ‘测温专家’的空间看看热电偶应用原理和热电偶定律。