西门子LOGO与变频器联合控制水泵供水的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 07:40:20
如题,实际控制中有3台生活水泵轮流变频供水,请问高手:假如其中有1台水泵坏(比如第2台坏),能否通过调变频器或者调LOGO以实现当自动切换到下一台水泵时跳过该故障水泵?能的话调整哪个参数组?
有水泵不工作时变频器是会再启动第三台,问题是每一个切换过程都需延时,等启动第三台后再把水压提起来时已经有好一阵子“低水压”了。
另外: jty79朋友说‘将水泵故障信号送入PLC’,哈哈,我问的正是“调整哪个参数组”。

——问题也可以这样说,就是想在变频器程序里将原来就设定的3台主泵的其中1台“删除”,而剩下的也能连续的循环切换。该修改哪组参数?

程序上去设置。
你编写的程序应该能保证这个功能。
怎么实现去问问系统集成商吧。
或者买本书自己研究下吧

可以。如果是成套的设备,这个程序都是具备的。
如果是你要自己设计,建议采用流程控制,那样系统会根据检测压力自动投入下一台水泵。

一般不用调,自动就跳过去了

将水泵故障信号送入PLC,然后在PLC内部编程实现故障泵跳过或轮换