如何用温度传感器控制红外线烘干灯的温度

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 17:25:02
设计要求是使红外线烘干灯的工作温度在60摄度,低于或高与开关自动断开,红外线灯不工作,当温度回到60摄度时开关又自动复位重新工作。如何达到要求啊!?哪为帮帮我,给点意见呀 不胜感激啊!
就是红外线烘干灯,我们这有很多东西粘完胶水后需要烘干的,就用它来烘。现在冬天了,我们的想法的使烘干灯在恒温下烘东西,就是外面用一个装置套住,然后还得设计一个控制电路,用温度传感器来控制,要求就是上面所说的,温度要求是60度,低于或高与69度就自动不工作,恢复到60度时又自动工作。当然误差可以允许(正负5度)。能给我说下方案吗

如果你采用的是红外线发热管,那么是没有内置热电偶的(也就是测温点),可以考虑下换成ELSTEIN陶瓷远红外线发热板,这种有内置热电偶,可以采用可控硅控制,只要设定温度就可以了,能保持恒温状态.误差在正负2度内,而且对于胶水的烘干速度很快.整个系统包括,内置热电偶陶瓷远红外发热板+温度控制仪+可控硅开关+保险管+高温线就可以了,很简单,如需电路图可以找我Q846674778

像你说的情况,温度传感器就不必用了.用通用型的不锈钢K型热电偶+RKC仿进口C100型的温控器,这样的配置还比较实用,而且费用也是一共150元左右..如果你不太会设定温控器最好是买这种的了,很多温控器有单独的ONOFF模式和PID二种模式需设定的,这种RKC100仿进口的它直接是PID模式控制,所以你接好点灯后,设定好你需要的温度,基本上是恒温工作,工作误差是正负1度,完全可以满足你.(最好情况,用温控器点灯控制后,测试下炉温看和温控器显示温度是不是一样的,如果有误差,需在温控器参数的SC校正其误差,所有的温控器都是SC校正正负差的,这些你到时可以参考温控器说明书.还有一点需注意,有些太差的温控器是没这个功能的.所以千万别见便宜的就买啊,买温控器时还是要注意下它的一些功能是不是有的.像误差值校正你这种情况是必须需要的)
接法是:温控器有说明书及触点标注的,你可以参考具体标注接线....热电偶的二根线接在温控器上标示的接热电偶线的区域(K型的是二根线,如果接上后不显示,将线上下调一下就可以了)----220V电源接温控器输入电源供电 ---(如果不是自带24V输出公共端子的)从220V电源端子并一根线接温控器输出端子的公共触点----输出的另一个常开触点接你的烘干灯的控制用的交流接触器或是固态继电器的线圈(线圈的另一根线根据你的线圈是220V或380V的从控制主电源处拉一根零线或是火线以满足控制要求).
当然,这只是具体说的是一种型号的热电偶+温控器的接法/.//用PT100热电阻+温控器接法也是一样的,只是PT100热电阻是三根线及稍贵些而已,没别的区别.
另:PT100热电阻精度要高,在药液加热领域用得较多,因为普通的不锈钢K型热电偶或耐酸碱热电偶用在药液加热控制,开始其精度是完全能满足的,但是久后表面会跟酸和碱产生反应结一层垢阻碍其精度,如