地暖不热,烦死了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 22:46:00
我家的地暖去年用时还27-28度,今年就18度左右,我们家楼下的是28度,我家的进水管很热,出水管也是热的.但就是地不暖,昨天还请专门高压清洗了一遍可没有什么效果,请大家帮帮忙吧.多谢多谢了.

地暖不热的原因有很多。
1、供水温度不符合要求
2、设计时各环路长度差的太大,较长环路容易不热
3、管间距不符合要求
从你说的情况来看:你的应该是循环出现问题了。
你可以把其中4路关掉,单让一路循环。这样试一下
还有,你楼下的住户,是不是也不热呢?
如果楼下也不热,那就很有可能是你的压力不够。
导致回水不能正常回去,循环受阻。
这样放再多的水也没用。

系统设计方面:
1 、根据热源方式确定整个环路的管长。以北京地区为例,集中供暖方式,可以选用最长环路120m ,用户单独设立热源,建议选用范围 60 — 80m 。且同一分集水器上的管长相差不宜超过20m
2 、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。
3 、如果房屋结构、朝向不同,热负荷不同,如果选用一样的管间距,则可能出现某些房间过热,某些房间不热的情况。
4 、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。
5 、采暖系统中未设置排气装置,造成憋气,系统不热。

施工方面:
1 、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。
2 、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。
3 、铺管间距不符合设计要求。

参考资料:www.weidagroup.cn

地板太厚了,水泥太厚了吧

1、管道清洗;
2、阀门、管道检查;
3、循环水泵检查;
4、水力平衡调节;

很有可能是你家的分水器坏了,换一个就行了