很高的广场灯是如何防雷的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 02:44:43
经常见广场中有很高很大的路灯,灯的中央有一支避雷针,我知道这个灯的金属杆做了良好的接地,做避雷针没问题,但是金属杆中有灯的电路啊!如果有雷击,那么平行的避雷针引下线和灯的电路之间不会互相影响吗?
没有交变电磁场影响电路吗?

1.现在屋顶避雷带基本都是明敷设,如有照明用的彩灯等,可以加高明设避雷带,使灯具处于避雷系统保护下,并与灯具金属外壳良好连接;
2.如过灯具布置分散,体形较大的可以局部设置避雷短针,短针长度根据灯具确定,灯具金属外壳与防雷系统良好连接一体;
3.同时灯具的配电线路加装过电压保护器。

基本没有影响,因为广场灯有这么粗壮的金属管当接地体。

避雷针引下线和灯的电路之间不会有影响。
电流流过导体回从电阻比较小的地方流过,路灯的材料是刚电阻不铜大。但是截面很大,比起路灯内的电缆大得很多,整体电阻就比电缆的小。
而且电缆用的是交联铠装抗拉电缆,一般都有屏蔽层,好的电缆甚至有两个屏蔽层,在雷击的情况下,电流从路灯杆流下,留过的有电缆的地方时电磁效应会被电缆的屏蔽层隔离,而且在路灯管内,还会设置一条独立的热镀锌扁钢做为独立的避雷系统。在施工时后安装避雷系统电阻会控制在1欧以下,所以不会影响电路和路灯周围的物体。

首先如果又雷击
防雷击是最主要的,即使损坏灯泡,也没有什么大的问题。

再者,电器都有相关的防雷击和EMI措施。不是随便一下就会干扰到的

会产生微小的电磁感应,但是影响不大。
而且灯柱是中空的,跟灯的电路和线路是绝缘的,所以不会有影响。
比较高级的用的是雷电屏蔽,避雷针会放出电流排斥雷电。所以没有问题!

有影响,但是很微小,不会我想一个路灯也不会长时间被雷击吧,不会持续到产生破坏的程度

因为广场灯都是粗壮的金属管,金属管的顶部有避雷针.当雷电来临时,雷电首先击到避雷针随后雷电随金属管被接入大地.是有一定影响的,但是很小.单从绝缘的角度讲无论你什么绝缘都是会被击穿的.

因为广场灯都是粗壮的金属管,有雷的话会被铁管直接引入地下,再就是,对于那些有电路的灯,其电路都在下面靠近地面的密闭盒子里,而且都有良好的绝缘,所以不会有影响。