70KW的电动机为什么要选用150KW的发电机?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 22:07:38

同样的问题,同样的回答!

因为150KW的发电机的额定电流为300A左右,70KW电动机额定电流140A,电动机全压启动电流为额定电流的4-7倍, 140*(4-7)=560-980A .用星三角减压启动电流是全压启动电流的1/3 560/3=153A 980/3=326.3A左右.所以70KW电动机启动的时候电流过大导致发电机电压下降,功率也降低,电动机启动不了.所以就应该用减压启动.

因为发电机一般输出实际功率为标定功率的70%-75%,在考虑发电机启动电流以及使用级别上会留有足够的余量.
另外该发电机会有其他动力输出 ,比如照明等....
只有提供出电动机的使用要求以及相关参数,才可以经济性的选用发电机.

启动电流很大,流点富余量。