通风管道中,风阀执行器的扭矩是怎么计算的啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 02:07:11
比如,风管为直径630,风速约为10米/s,风阀为多瓣式的蝶阀,请问该怎么计算这个扭矩啊?
100摄氏度左右的热风

根据风阀面积及风量,计算出风门迎面风速。
  当迎面风速<5m/s,300Pa时,负载扭矩系数(气密应用)=6Nm/m2;
  当迎面风速为5~12m/s或450Pa时,负载扭矩系数(气密应用)=9Nm/m2;
  当迎面风速为>12m/s或500Pa时,负载扭矩系数(气密应用)=12Nm/m2;
  扭距系数与空气流速/管道静压有关。
  执行器的选择:风门面积 X 负载扭矩系数 = 总扭矩,查出相应的型号的执行器。

这个扭矩要用流体力学来计算,看你的支点选择在什么位置,然后进行计算,考虑安全系数要大一点,流体的温度是多少?