380U变压器变220输出,用表测量220U端口与380U两端口的电压分别为110U,440U,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 15:45:38
而且该220U输出端口和另外一相线的电压不是380U,而是430U,高手指教一下。
我要问的是,为什么220U输出端和变压器的380输入端的电压一个是110U,一个是440U,这个现象有什么定理或者定律解析吗?我的变压器完好,我测的是我们正在正常使用的进口变压器。 当然我们变压器的输入端写的是380U,但有的时候工厂的实际的三相间的电压是420U,所以我的变压器的实际输入端的电压应该是420-430U左右,这应该是合理的范围内的电压。

变压器应该是隔离的。所以除非你把220输出的一根线接0线,否则测量它们与380V相线之间的电压是没有意义的。

关于补充:才明白你的意思,呵呵
如果380V输入端电压正常,那么输出端电压偏低的原因可能有:
1、输出负载太重
2、源或付边存在匝间短路
3、那本来就是一个110V输出的变压器

你先查一下输入电压是否正常,然后检查变压器的铭牌是否是380/220.检查变压器是否损坏;应该误差不会很大才可以使用。空载情况下电压会偏高一点是正常的。

变压器是你自绕的还是买的.按要求买的就没事.自己绕的那就说不好了.
再有量下市电是多少伏.变压器一次和二次出头多吗,是否接错或量错了.