三相电机额定电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 18:48:23
我们常见的三相电机额定电压(U)是380v.功率因数(COSφ)一般是0.85,电机铭牌上会有标注
例如10KW的三相电机额定电流的具体算法:I=10000÷(380×1.73×0.85×0.9)≈19.8A ,这个19.8是电机的总电流还是三根线上都是这个电流,还有就是级数不一样电流也不一样,具体的公式是什么啊,谢谢

三相电机额定功率=3^(1/2)(就是根号三)*额定电压*额定电流*功率因素*电机效率
其中的额定电流是单根线上的线电流 特别指出,电机中的额定电压也是线电压,平时说的220v是相电压

19.8是电机的三根线上都是这个电流。级数不一样电机,功率因素与效率略有不同,仍按你的公式计算。

是指单根线的电流。
所有电机的额定标称电流都是指一相的电流,因此计算电机功率时会出现一个√3的系数。

电机极数和电机电流没有定量关系,一般相同功率不同极数的电机由于接法不同、转差率不同、功率因数不同导致标称电流会有差异。

19.8是电机的三根线上都是这个电流。级数不一样电流也不一样,但用的公式一样。