建筑墙体裂缝的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 10:58:53
我们建的厂房是钢结构,他的 墙高13m ,一直都有裂缝,裂缝什么样都有,甲方是日本人,交工的时候他们就以这裂缝做文章,不交付工钱,日本人和我们中国人的思维方式不同,跟他理解不了,他认为就我们公司会出现这种问题,,我们就想找个材料说明他是建筑的通病,材料里面可以简单的提一下,也可以告诉我们如果出现这种通病如何防治,都可以,不是那种正规的报告,从什么材料上发现的 都可以,规范啊,质检站发的通知啊,都可以
属于正常的裂缝 ,希望大家能提供些关于裂缝的资料,书叫什么名字 越详细越好

根据你们的情况,厂房是钢结构的,那墙应该是填充墙了,墙体有高厚比要求的,如果墙高13m的话,应该有补强措施,至少要有两道圈梁,构造柱的设置也要加密。不然的话,肯定会出现裂缝。如果你们的墙没有采取补强措施的话,就不要争了,争也没用,还是考虑改造一下吧。不用在规范中查填充墙和你们这种情况的相关条文,查填充墙的国标图集就可以了。可以看到补强的具体规定。至于沉降,13m高的墙,如果是240mm厚的烧结普通砖(就是俗称的“粘土砖”)墙,每延米自重将近7吨,看看基础宽度,再根据地基条件算一下,如果太小,就有可能会沉降过大,如果地基不均匀,就可能会产生不均匀沉降。估算方法:如果是一般粉土,基础宽度不小于600mm,如果是淤泥,基础宽度不小于1m。

谁知道会不会是裂的很离谱呢?

文献资料你可以找下国家建筑标准什么的吧。

你要说明裂缝出现的位置和形状,墙体使用什么材料?是否开有洞口等等才能判断.

这个很难说有可能是基础不均匀沉降,或设计缺陷,单层厂房13m高的围护墙,墙体结构不清不好说。

在网上查关于裂缝的书