无功补偿柜的电容怎么检测啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 02:07:58
请速回答

有三种办法可以测量出投入的总电容器;

1、可以查看投入电容器的块数,再乘以电容器的铭牌容量,就是电容器柜投入的总电容量;

2、可以测量电容器柜的总电流,然后根据Q=1.732×U×I计算,如是0.4KV的电容器,则Q=1.732×0.4×U=0.6928·U(kvar),计算出投入的总电容量;

3、可以用电容表,也可以用有测电容功能的万用表测量电容值。

你要检修,他的组成主要有电抗器,接触器,热继电器,电容
通电,用手动使各路投入,用卡流表测电容的三相电流,电流平衡认为正常,不正常更换,电抗器,接触器,热继电器都能影响电流不平衡,
比其他电容电流小很多,也要更换

我想你是指好坏和容量两个方面的测量。
首先通过外观初步判断、然后测量相对地的电阻,相间由电容的原因,无法简单的用万用表测试,且多为自愈式不必考虑相间短路。
逐一投运,测试电流值,控制电流差值,针对不同电压等级和容量,要控制不同的差别,判断差别大多有潜在质量问题。

用万用表量一下不就知道