10平方毫米的铜电线可以承受多少瓦电器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 13:44:29
铜钱长80米.能24小时带起来1.2W瓦的家用电器吗?
12000W.40台电脑加一个空调.

12000W的电器工作在220V电压下的工作电流是54.5A
铜线的电流密度是6-8A/平方毫米
考虑24小工作还有铜线质量问题,故电流密度取6A/平方毫米
54.5/6=9.09方 故电线不小于9.09平方毫米
10平方的线足够
10平方毫米的线可以跑60-80A的电流,取值视工作时间,工作环境,铜线质量而定

10平方毫米的线可以跑60-80A的电流,取值视工作时间,工作环境,铜线质量而定
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――18A

2.5平方毫米――26A

4平方毫米――26A

6平方毫米――47A

10平方毫米――66A

16平方毫米――92A

25平方毫米――120A

35平方毫米――150A

功率P=电压U×电流I=220伏×66安=14520瓦。

口诀:铝线10下5、百上2,铜线升级算

12000W的电器工作在220V电压下的工作电流是54.5A
铜线的电流密度是6-8A/平方毫米考虑24小工作还有铜线质量问题,故电流密度取6A/平方毫米
54.5/6=9.09方 故电线不小于9.09平方毫米
10平方的线足够
10平方毫米的线可以跑60-80A的电流,取值视工作时间,工作环境,铜线质量而定

口诀:铝线10下5、百上2,铜线升级算。10平方毫米以下的线可以可以耐到5倍电流,也就是说2.5平方毫米的可以承受4*5=20A的电流(2.5铜线换算成4的铝线)。P=U*I,220*20=4400W。也就是2.5的线能带4400瓦的电器

理论上讲10平方毫米的铜线能带动80--100A电流没有问题,家用220V电器一般1000瓦的电器电流是4.5--5.5左右。

刚刚好,没啥余量