昨天发现配电室一个闸刀跳闸(配电盘上的总空气开关),把电停了以后用万用表量两个接线柱,都是通的,我怀疑是短路了。但是量的时候,我用万用表(数字万用表,有一个最小档位可以发出响声的)最小档位量的时候,表发出的声音很颤,而把两个表笔短接的时候声音正常。我又放大一点的电阻档,表笔放到接线柱上的时候,表数动一下就马上变回1了,再不动了,把表笔拿开再碰接线柱上,又是动一下就变回1了,这是怎么回事?

你应该把空开上的线卸掉再量,这样就能确定是空开短路还是线路短路。
至于“表数动一下就马上变回1了”的现象好像是线路中有接触电阻。

可以判断负载并不短路

没什么量的,螺丝刀把空开打开,什么问题就都看见了。

有电容,比如线间电容

你测的是下火吗也就是闸的下面接负荷端,通是正常的,因为负荷是通的,比如;灯泡,等...表显示1说明档位小.
是否有短路你用一表笔接地另一笔接闸下口接线拄.在断电情况下最好用500伏的摇表摇测.最底直在0.4兆欧.