漏电保护开关无缘无故跳闸问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 10:37:33
我家是一整栋的楼房,分四层,每层一户,我住四楼,以下三层没人住,每层都有独立的漏电开关,共四个,每个30A,而总线进来之前有一个总开关,60A.
现在的问题是,我住的四楼一切正常,没有任何跳闸情况出现,二楼三楼没人住的也正常,只是一楼麻烦,同样是没人住的,但漏电开关老是跳,也不知道是什么时候跳,屋里没有任何电器的,打上去以后很正常,所有灯都正常的亮,没有再跳,关了所有灯以后,过一段时间去看它又跳了!
而且有一个更麻烦的就是,最近冬天的两个月来它没有跳过一次,但最近几天天气回暖了,它又跳了,上一年夏天的时候也经常跳,到了秋天跳的次数就开始少一点.
是否跟潮湿有关呢?但虽然是一楼,虽然是回暖,但不觉得潮湿.但温暖了就肯定的.
注意:一楼没人住的,没有任何插座式的电器,只有灯管,偶尔进去亮一下灯而已.更加要注意的是:它什么时候跳根本不知道,可以肯定的是它跳的时候里面是没有任何电器使用的!
最后,换过两三个漏电开关了还是有那种情况!然而,同样是装在一楼的总开关就没事,到底问题出在哪里呢?即使是短路,为什么又能再打上去呢?而且打上去后把所有灯亮了它都不跳,偏偏要过一段时间它才跳,而且没有规律的,有时候一天才跳,有时候一个星期,最长是两个月.如果是线路接错或者有问题的话,它应该马上跳,再也打不上去才对啊!每层楼的间隔是一样的,也是同一个人同样的方法接线,如果错了,那为什么二楼三楼就没有跳呢?
希望各位能帮帮忙,讲得详细之余,别那么专业,最好别复制其他网上的一大套理论来.
这一层楼是没有大地线的!只有火和零

我觉得你还是应该找一个专业电工给你看一看,如果你自己懂,你可以用摇表测一下线路的接地电阻,测之前先将一楼的电停掉,如果接地电阻非常低,那就是漏电,再者,你可以检查一下各接头接的是否牢靠,线路有没有破皮的地方,不过这工作很繁琐,还是找电工好一些。再补充一点,是测火线和零线的对地阻值,跟接地线是两回事。

检查一楼的线路是否有轻微漏电,换过两三个漏电开关了还是有那种情况不是开关问题。

可以肯定是漏电造成的,仔细查火线对地线,大地(不是零线)的绝缘

你的情况我见过是过流跳闸,用电负荷大了后会跳闸,不知道你们的漏电保护器有没有调电流大小的调节器.有的话把它调到最大就可以了.没有的话就换个安数大点的保护器.

应该是漏电保护器故障,把其他楼层的跟一楼的交换试试,如果故障还有,那就是线路问题,可能有接地线