800KVA的变压器每月损耗电量如何计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 04:38:03
平均月用电在52000度左右
怎么计算呢?应该没那么多吧?
现不单指变压器,如果一个单位的月用电量是52000度左右,那这个月电损量大概会是多少呢?熟悉这方面的人士麻烦帮忙解答一下,谢谢!
月电损量大约是501度,那有没有月电损量是1200度左右的可能呢?比如说加上各分表的线损?

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW.
计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh
估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW
估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A
计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A
估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW
计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)
计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)
估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh
计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)
月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh
800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度

800KVA代表功率W
W=U*I也就是说,变压器能承受的最大功率是800000瓦特。
800KVA=800000VA
千瓦小时一度电,
也就是说800000W功率的变压器在满负载的情况下,一小时耗电80度
如果一个月按30天计算,变压器一天24小时满负载运作,那么耗电量是
80*30*24=57600度
57600度也是该变压器一个月的耗电量上限。

3楼计算得也较累的,应该叫作文吧:
将250KVA变压器近期用电度及变损电度给大家作参考,是供电部门抄收的: