台达变频器PHF是什么意思

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 00:52:42

楼主请详细问题内容
HPF HPF. HP.F H.P.F
四种异常显示答案
控制器硬件保护线路异常 OC硬件保护线路异常,请送回原厂
控制器硬件保护线路异常 CC(电流箝制)硬件保护线路异常,请送回原厂
控制器硬件保护线路异常 OV硬件保护线路异常,请送回原厂
控制器硬件保护线路异常 GFF硬件保护线路异常,请送回原厂

PHL
变频器内部高压直流母线连波电压过高(PHL)
按以下几个方面检查:
电源输入异常所引起:
检查电源电压是否正常
检查电源三相电压是否平衡
检查电源输入端点螺丝是否锁紧
是否三相电源机种只接单相电源或欠相直流滤波电容异常所引起
检查直流滤波电容是否已老化

施耐德变频器PHF故障及维修措施

PHF

变频器电源不正确或熔丝烧毁
某一相瞬间故障
变频器由直流母线供电
检查动力线连接和熔丝
复位
将在FAULT ( 故障) 菜单中的
“InPhaseLoss” ( 缺相) 故障 ( 代码IPL) 配
置为“ No”

输入电源有问题