桥T形梁如果验算钢筋在截面内怎么呢?没人知道吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 11:22:37
桥规规定,弯起钢筋与梁中心线的交点应位于按计算不需要该钢筋的截面之外。
现在的问题是如果最后的验算算出钢筋在截面内怎么呢?
是该钢筋不弯起而用别的钢筋代替还是怎么办?
谢谢!
TO陈洪ST:
你说的很对,这是在验算斜截面抗弯承载时一定满足要求的构造要求,之后说的也很受用。
但从这个问题本身说,据我计算,增加弯起角度可以满足(就是去确定实际当中有没有这个干的,一般都是45°),大体就是将交点想支座偏移。计算时正截面抗弯、剪,斜截面抗弯、剪都是ifuhe要求的,但不确定这个实际对不对。

首先要知道为什么要弯起钢筋和中心线的交点位于计算不需要该钢筋的截面之外?其目的是为了保证斜截面受弯承载力.一般规范对于斜截面受弯承载力是通过构造要求来保证的.如果不能满足的话是不行的.
在这里我个人觉得,不弯起的就行了,对于弯起钢筋的斜截面的抗剪作用可以用箍筋或鸭筋来保证(应计算满足才可以),对于弯起钢筋可能承担的负弯矩可以配置双向受力钢筋来满足.
当然了,如果荷载是均布荷载的话,在荷载不变的情况下,你多加受力钢筋就可以使同样的一根弯起钢筋计算不需要该钢筋的截面向跨中移动(这个通过计算就可以知道)
以上这是我个人的看法,而且不是从桥梁的角度看的,可能可用性不高,只能做参考.