电机切换成三角运行后为何电流会变大?恳请高手详细解答,谢了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 00:57:23
我厂汽机盘车电机功率为25KW,三角形接线。电机采用星/三角形起动方式,由于星三角切换时间控制器有一次被误调整,导致盘车电机在星形接线下运行了一个多小时,电流为8A,盘车运行正常。而正常切到三角形下运行时电流达28A。为何相同的负载下电流会不一样呢?还有既然星形接线下盘车可以正常运行,为何要切到三角形,如果让其一直在星接法下运行,是否节能?

因为电机作星形连接电机的工作电压此时是220V,电机在感抗相同且为轻载的情况下可以近似看作为只有感抗,那么当电机改为三角形接法时电压变为380V感抗不变根据欧姆定律电流此时只与电压成正比.用星/三角形起动方式的目的是为了减小启动电流,一般电机的启动电流为额定运行电流的4-7倍必然会造成电网或电路的冲击,同时对电机绕组也是冲击.

至于星形接线下盘车可以正常运行,为何要切到三角形,如果让其一直在星接法下运行,是否节能,这个问题答案肯定是不节能,星形接线下盘车可以正常运行那是因为是在空载或轻载的情况,电机此时是在欠压运行.当在满载时会使转速下降甚至堵转使电机烧毁.

1星形接线下运行时,测的是一相的电流。2不能节能。

25KW电机的额定电流在50A左右,在星形连接下电机每相只承担220V的电压,电流会很小,但长时间运行电机肯定会发热的,你的电机不发热肯定是你的负载很小.如果你的负载稳定且很小的话,可以把电机在星型下长时间运行,但谈不上节能,因为这不符合节能的含义.

哈哈哈,星形接法和三角形接法虽然都能工作,但是三角形的转速肯定比星形的转速要高,这样三角形的效率就高,

我认为在负载变化的情况下可以节能。齐齐哈尔机床厂生产的30车床主轴电机就有星角两种运行方式。