工程问题-预应力管桩

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 00:25:56
请问,基础工程,预应力管桩施工时,桩的电焊接桩,焊接完成时,需等待多少时间,才可以继续施工。规范是多少时间,出至何本规范。请工程专业人员回答。谢谢。
预应力锤击桩,电焊接桩,冷却时间多少,才可以继续施工。

1、您看一看图纸规定是使用哪个图集的预应力管桩,图集上有规定。
2、《预应力混凝土管桩(03SG409)》的9.3.9条规定:焊接接头应在自然冷却后才可继续沉桩,严禁用水冷却或焊好后立即沉桩。
3、一般在电焊后半小时继续沉桩,具体要与监理联系,因为气温不同自然冷却所需的时间也不同。

在接桩时,采用焊接需要15分钟左右的时间,焊后还必须自然冷却8分种。。。。

?你没有讲清楚接下来你要施工的内容

3-5分钟吧