kyn28-12柜内能否放进sg10-80kva 10/0.4的变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 13:37:06

有将50KVA的干式变压器放入KYN28-12型中置柜内的,取消手车,改为固定式安装,也仅是用作负荷不大的所用变,不考虑负荷散热的情况;

不知道你会选用哪个厂家的变压器,各厂家变压器的外型尺寸差别很大,可以和厂家进行咨询,看能不能放得下;

不知道你的80KVA变压器能带多少负载,如果负荷比较大,KYN28-12型中置式开关柜采用全封闭型结构,对散热很不利的,如果变压器发生问题,可能引起开关柜“火烧连营”;

个人认为,这种方式不可取,还是不要将80KVA的干式变压器放在柜内为好。