举个例子:如一台1KW三相鼠笼式异步电机,普通的直接启动(电机与电源距离不长)。请选择铜导线的线径,空开,熔断器,交流接触器的选型方法!!
我知道I=1000/380/1.732=1.5A,经验公式大概1KW三相交流电机额定电流为2A。
(1)那么经验上铜导线的1mm2能承受多少电流?(大概是5A嘛?)
(2)那么空开,熔断器,交流接触器的选型是怎么选的?(比如是电机额定电流的多少倍,然后取大不取小等)

拙见:1mm2铜导线可以承受10个电流,进口空开和接触器按照导线载流量选,等级不够就选上一等级,国产接触器最好大一号,因为质量好像没进口的好,不过你1KW的电机用9A的那种最小的接触器就绰绰有余了。熔断器按照电机额定电流的1.2左右选吧,应该可以用