变频器要超频操作,应如何设置参数!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 08:03:13
就是公司用的电机是国外的,参数是正常频度是66HZ,最高可达70HZ,
功率是22KW,现在就是设置在了变频器最高频率是50HZ,运行正式常,
现在就是要把变频器,设置成可以调到60HZ,应怎么样设置,
主要设置哪几样参数,就可以实现,先谢谢各位了。
补充 一下,用的变频器是西门子430型号的。

手上没430的说明书,自己到网上搜一下吧,

把运行频率调为60 就行了吗

很简单 将变频器频率上限设置成60Hz不就行了

太简单了吧!

1.将最高频率调成60hz
2.将电机额定频率调成60hz
3.将运行频率设置成60hz

把上限频率设置成60hz的同时,把电机参数中的额定频率设置成60hz、
运行时将操作频率调高即可。