水泵扬程过大产生减振的消除方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 13:00:24
水泵安装在六楼顶,水泵扬程选取过大,导致下面二层房间产生共鸣振动,请问问有什么方法,可以不换水泵能达到减振及消除共鸣的方法?

1.加稳压罐
2.改为变频启动
3.关小出口阀门

晕哦!水泵怎么装在楼顶上哦?你要把水打到天上去么?还扬程选取过大?我真佩服!你太有才了!

加装一套(变频)恒压装置,可以设定合适的压力。

在放水泵的底下加胶垫,加厚点。效果更好。