变频器和司服驱动器都是先通过整流然后再进行逆变去驱动电动机的,是否可以理解为无论电动机的自然功率因数有多低,都影响不到电网端(变频器进电侧)的功率因数。也就是说在进行计算时可以不把用变频器驱动的电动机计算在内?
先谢谢各位老师!希望不吝赐教!
用变频器驱动电动机的功率因数一般是多少?为什么?

变频器本身也是个污染源,但是电机本身的功率因数是不能影响到电网的。变频器的功率因数一般都过95%.变频器直流回路有滤波电容,所以可提高功率因数高达99%,

不知您说的司(伺)服驱动器是干什么的?
但是现在的变频器,可以理解为无论电动机的自然功率因数有多低,都影响不到电网端(变频器进电侧)的功率因数。

是的,变频器可以吸收掉电机对电网引起的波动,伺服电机的驱动器好像也可以的。

是的,但要考虑变频器对电网的污染,因为,变频器一般都是晶闸管整流,会产生谐波,大功率的必须加电抗器

变频器的功率因数一般都在95%以上