断路器跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 10:52:56
7.5KW的除尘风机用GV2-M14E的断路器,我把电流整定到最大14A,风机运行一会断路器还是跳闸。是电机的原因还是断路器的原因? 谢谢~~

风机和一般电动机有什么不同?

风机满载运行时电流就可以达到15A以上,超过了断路器本身的额定电流,最好换一个大点的开关吧

首先,你的除尘风机是二相还是三相,我的判断断路器太小了,你不碍调大一号断路器试一试。

选的断路器小了!选50到60安的断路器!风机也是由电动机带动!所以和电动机没区别!

7.5KW电机额定电流大概在15A左右.启动电流在25A左右.你整定的电流太小.换大的(25-30A的空开)就没事了.

你把电流调到20还差不多