关于Y型连接负载加装漏电保护器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 22:29:04
我有一个设备要用三条双端电加热线(额定电压220V),由于长度很长,我准备按Y型连接,但是尾端连接点如果加零线又没法回控制箱。我想请问各位专家:1、三条线阻值不是太一样,必须要在接点加一条零线吗?2、零线回不去控制箱,我加漏电保护器会不会直接跳闸?3、每条加热线功率约6KW,如果加零线,应选择多大的零线?
小弟望各位专家不吝赐教,谢谢!
如果不用三相漏电保护器,而选用3P开关,怎么样才能最大限度的提高安全系数?3P开关的选型应当注意什么?

只要线路不漏电 接法真确 漏电保护器就不能挑闸 一般漏电保护器上面写的很清楚 L1 L2 L3 N 三火一零 该怎么接就怎么接 别把零线接火上去了 如果线路绝缘良好 漏电保护器不会跳闸 另外 别把接地线当成零线 接到漏电保护器上如果这样的话 漏电保护器是 送不上电的 就会出现一送就跳闸的现象 另外 三相尽量平衡 如果你想说的是 你想从 主回路漏电保护器下面 取一火一零到控制箱的话是没问题的 其实你也可以在 主回路电源上面取一火一零 也可以省着你总觉得三相不平衡 你控制回路最好也单独选个开关 DZ47的 空气开关就行 不知道你明白我的意思了么 零线用 6平 4平铜线的都行 因为 正常三相电Y型接法的话 零线没有电流 只是跑点控制回路的电流 一般控制回路电流不会太大 你选个 小空开就可以 不要用漏电保护器的话 那要看你的是什么设备 如果是人经常接触的(热水器 淋浴 之类的)那最好用漏电保护器 如果不用的话 你也就选了DZ47系列的 3P空开就可以 容量要够 45A或者 60A的一定没问题 大点无碍 别买小了

用三相四线漏电器6平方