接触器老跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 22:55:22
我的接触器在正常工作时就有时会自己断电,指示灯也跟着灭,我检查过线路和电机都没有问题电机也不发热,但是我只要把总闸关掉再重新开它就会继续工作,接触器下面连着热继电器,会不会是它的原因

热继电器执行了保护动作。原因:
1:电机有问题没查出来,负载加大,导致电流增大。
2:最有可能是热继电器的保护数值没有调好,应该按照电动机的标牌来设定,(或者乘1.2)现在的普通的异步电动机,都是节能设计的根本达不到最大工作电流。
3:如果排除以上两点,就是热继电器太灵敏了,现场经常有这种情况,大都是小厂或假冒的,您可以换一个。

接触器老跳闸:检查是否存在以下原因
(1)线路载面积小其它设备启动时出现失压现象,引起跳闸。
(2)供电电压过低
(3)线路或接触器等接线头存在松开现象。

辅助接点,热元件接点,停止按钮接点,接触器线圈回路,电源等有接触不良

是的按运行电流调节热继电器

1楼正解