安装电流互感器 问题
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 18:33:23
我有三块普通的单相电度表6A-20A
三块电流互感器 100比5的
有两台30KW 电机 电焊机两台
我想测量 所使用的电量 请问怎么接线 (电流互感器 接线端 S1 S2)
那位师傅指点指点 徒弟在这先谢谢您 越细越好
三块电流互感器 100比5的
有两台30KW 电机 电焊机两台
我想测量 所使用的电量 请问怎么接线 (电流互感器 接线端 S1 S2)
那位师傅指点指点 徒弟在这先谢谢您 越细越好
我只接过三相表,还有两相电的互感器,三相电单相表没接过
按照我接两相电的原理,应该可以这样接线
单相表有4个接线柱,第一个接线柱接入一根电压线,就是从电线中接一根线出来接到表上的第一个桩头,S1也接第一个桩头,S2接第二个桩头,三空出不接线,四接零线。每相都是这样接应该可以正常计量,电线从电流互感器中穿心一匝。
一个互感一个表 读数相加再乘以倍数 20 就好、
接法类同 三相表!
单相电度表四个接线端子1234,12接S1 S2,13接220
一个电表测一相电一个互感器配一个表,电表的内部的连接片拆出,电压线圈接220V,电流线圈1,2分别接互感器的K1,K2。