请各位电工高手帮忙??我家的照明和用电器都怎么了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 06:17:47
请各位电工高手帮忙??我家的照明和用电器都怎么了
我家房子刚住不到两年,最近有些问题。我家总电源是一个过流空开,分开关都是漏保
空开,照明,厨房,卧室,客厅,卫生间各单独控制。一个月前的一天发现书房的漏保
开关跳闸,复位后合上,几天内没有什么异常。突然有一天想开电脑时,发现书房没有
电,检查发现开关又跳了,又将其复位合上。从此有异常出现:电视、电脑有时候自动重
启,猫掉线,灯有时闪动。找来物业电工检查一下书房插座及用电器(只有电脑),换
了一个书房漏保空开。几天内没事,好景不长一日又发现,开卫生间灯时,冰箱重新启
动(指示灯灭了一下又亮),进而发现几乎所有灯在某时间开时都会造成冰箱重启(间
断性),于是又找了个电工,检查灯接线盒无问题(其中一个灯开关接线盒内有一根火
线因为太短没包绝缘胶带,因为没有连接任何东西,电工说没事),此期间内有时候开
灯灯亮度不够,随即冰箱重启,重启后灯亮度正常。
几日后,将厨房漏保空开换新的C32(原来C20冰箱在厨房),发现厨房一插座接用电器后厨房开关跳闸(换之前不跳)将此插座拆除后跳闸消失。又发现照明漏保空开有嗡嗡的异音,将其换新C20(原来C10)异音消失。
但是,但是啊,又暴露出了新问题:冰箱,电视,冰柜,排烟机,电脑等用电器不工作时,灯
亮度不够,在上述用电器启动时和运行中,亮度恢复正常,全部停止后灯亮度马上下降
。灯偶尔有闪动,冰柜运行偶尔有异音,但冰箱不重启了,也没有空开跳闸。
我想知道到底是什么原因啊??请各位电工大哥指点指点小弟吧!
当前的情况:没有开关跳闸了,只是冰箱,电视,冰柜,排烟机,电脑等用电器不工作时,灯
亮度不够,在上述用电器启动时和运行中,亮度恢复正常,全部停止后灯亮度马上下降.我想知道是什么原因?

这种情况很可能是你家入线的零线和地线混了,或者是零线接的虚。仅是推测。错了管换

你试下,将厨房的线并到书房去(在空气开关处),接之前请电工先用万用表测量好,将厨房的空气开关空出来。看下结果会怎样。
如果书房的空气开关不再跳的话,则换厨房的空气开关,如果还是跳的话,重点检查地线跟零线有没有接错,或有没有什么地方串接,或是空气开关触点有无问题。

因你说的情况有些没交代清楚,有些还不好判断,只能说这些了。

建议:1,你要查清楚电路控制箱里面的每一跟线的来龙去脉,了解每个开关控制的线路,就是那根线管那个灯泡,或者那个用电器。
2,检查火线 零线 地线应该接的位置并保证接实(虚接会损坏电器,还会发热),地线零线要分开并确认接好。用(排除法)将用电火线每接上一根即将其连接的负荷(用电器)打开(工作状态)看是否有异常。如果没有异常继续接下一根,类似到发现问题出在那一路线上。(注意检查时要将平常用的负荷都用上)
3,知道了那一路有问题后,断开后面所有的负荷(即用电的东西)看是否正常。如果不正常就是这路线有问题。如正常再用同样的方法检查家用电器确定范围。
怀疑是有线接触不良,漏保或地线串线,家电漏电

建议检查一下个用电比较大的家电插板接线!初步估计是电线接头松动影响!还有是你的漏保
也有可能有问题!或电线绝缘不好所影响跳闸!

我是专业电工,我帮你解决

查各分线盒内接头是否良好,在分线盒内接头良好的前提下,检查重复接地线 [黄绿双色线] 和零线有没有接触不良 混接或接错,从入户端将重复接地线[黄绿双色线]断开,紧固每个接线端螺丝,其它保持原样,逐个打开每一路用电器检查,注意:照明,厨房,卧室,客厅,卫生间分开查,查一路关一路,最后再全开检查,出现异常时故障点也就找到了,因为有可能混接,所以用此方法交叉查几遍才有可能完全排除故障.祝你好运