跳闸问题!非常急!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 20:26:26
新房还没有装修,取暖靠中央空调,可是自从给供暖的壁炉冲了一次天然气后厨房(暖气壁炉在厨房)的就开始跳闸!现在还没有查出是线路问题,还是壁挂炉问题!!物业说要在刚刚跳闸时才能查出是否线路问题,可是这里还没有装修,我不能没事天天来这里看着啊!况且就算跳了,也不能保证物业人能够准时到啊。

请有这方面知识的达人进来解惑!最好通俗易懂,尽量减少专业用语,我是学文的,对线路没有研究!呵呵~~小弟还会另赠送50分作为感谢!!
忘记一个重要事情,就是我这次是第二次充天然气,之前一直很好,没有跳闸现象! 我是北京的,专业电工去哪找呢?

应该是线路问题,看看有没有漏电\接地等现象.有可能线路哪里外皮破损接地.

一般有这几种情况:
1、你说的这种燃气壁炉的功率很大,一般都在4千W以上。在控制这个线路的空气开关要求是要高些的。你检查一下你是空开是多大的。理论上1KW至少要2A.空开如果不够大,当然会跳闸。同时你要检查你的总空开是不是也足够大。
2、线路中可能有漏电现象,如果你的空开有漏电保护就会跳闸。你没有装修,检查应该比较容易。更换线路就可以解决。以后也安全啊。

3、也有可能是你的燃气壁炉的问题,要确定是不是壁炉的问题也简单。我告诉你个土办法,你把壁炉线断开,在这条线上使用大功率的电器,功率最好和你的壁炉相当。最好使用如电水壶、电饭煲等大功率的电器。一个不够就多用几个,一定要和你的壁炉功率差不多。
如果还是跳闸,你就找壁炉厂商。如果不跳,你知道找谁了吧?!

简单吧???

线路搭接有问题,或者线用得太细了,先查粗细吧,不用等跳闸,有种设备可以人工模拟跳闸现象,如果不清楚最好找专业人员,如果你的房子还没最终交接可以找开发商交涉.

如果你以前不跳闸,你现在先换一个空气开关试一下,要比以前大一些。(因为你没说多大的功率,我就不好告诉你买多大的空气开关,一定要卖正品)。你要是在武汉我可以免费给你解决。

俗话说,隔行如隔山,即使在上面说多少话你也未必看得明白,最好的解决办法就是找一个专业电工给你查一下,物业是在敷衍你,你还是从别处找电工吧,总比花时间在网上问强得多。

加热器漏电
可以考虑甩开这个电器接线