刚刚才我单位机房突然断电,ibm x3850服务器(有ups。220v输入电压保证),风扇声

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 17:43:38
刚刚才我单位机房突然断电,IBM X3850服务器(有UPS。220V输入电压保证),风扇声音骤然变大好多倍(非常恐怖,本人担心,硬件被烧,关掉服务器),硬盘灯闪烁频率也非常大;之后,不久,市电正常,风扇声音逐渐恢复正常,但是没多久,风扇声音有变的非常的大,之后,趋于正常,小弟实在不知其中奥秘。希望大侠们帮助解决一下 。
本人有个小小的疑惑,市电和UPS供电电压同样是220V,怎么还会出现这种情况?

UPS在电池供电的情况下噪音都会比市电情况下要大。

还有一种可能就是您用的UPS小了点儿,给服务器配UPS最好都要留出一定的空量来,配大点的UPS肯定不会有这么大的噪音。仔细检查一下你服务器上铭牌上的功率是多少瓦,再参照一下你购买的UPS是多大功率,祝你好运哦,下次不用怕啦。

估计是ups的风扇加速声,估计你的ups是属于后备式的,此类ups在市电正常时功率器件基本没工作或电流很小没什么发热,所以风扇就转速慢,当市电不正常时,ups逆变器向负载供电(用电池放电),此时功率器件发热量就加大,为保证ups不至于过热,ups控制电路就提高风扇转速加速散热。
以上是估计,实际怎样还是要实际现象而定
我专做ups十多年,我乐意帮助。