04G101-4混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 和03g101-1 有什么区别??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/18 04:11:29

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1
(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》04G101-4
(现浇混凝土露面与屋面板)

所解释的结构构件不一样,正如每个括号里说的,03G101-1说的是梁、柱、剪力墙的平法表示和详图构造;而04G101-4说的是板,楼面板和屋面板的平法表示和详图构造

03G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法
主要介绍框架梁,柱,剪力墙配筋··
04G101-4 现浇砼楼面及屋面板平法配筋图集
主要介绍楼面板,屋面板配筋··

<<新规范与旧规范的不同>>
1剪力墙柱的构造要求
1.1柱截面纵向钢筋最小配筋率的加强
新规范
类别抗震等级一二三四中柱和边柱1.00.80.70.6角柱、框支柱1.21.00.90.8旧规范
类别抗震等级一二三四中柱和边柱0.80.70.60.5角柱、框支柱1.00.90.80.7 1.2柱箍筋加密区箍筋间距和直径的要求
• 引入“柱根”概念,三、四级抗震底层柱箍筋加密区最大间距100mm,四级
抗震底层柱箍筋最小直径8mm。
• 二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外
最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋
最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小
于8mm。
• 框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。
1.3边柱、角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%
1.4柱箍筋加密范围的变化
• 底层柱、柱根不小于柱净高的1/3。
• 剪跨比不大于2的柱取全高。
• 一级及二级框架的角柱,取全高。
1.5柱箍筋加密区的最小体积配箍明显增加