请问各位高手,电流互感器的两个接线端子分进出(正负吗)?

有标示 L1 L2,没有强制要求进出,
最好3组互感器零线接地端都用同一边 比如 L2端

电流互感器的端子标S1,S2(K1,K2)
S1 或K1 接电流信号 S2或K2 接地
不要弄错了,一定不能接反

没有分,只是互感器一般都是L2端接地,同意一楼的答案

不分进出