变压器空载损耗和负载损耗怎样测试

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/13 00:18:43
能付在安装现场进行测试?

可以的。
测量空载损耗,是空载试验的主要内容,使变压器处于正常的额定电压下运行,不接负载,在供电侧接入低功率因数瓦特表,可接入电压、电流表以监视,根据需要使用电压与电流互感器。
负载损耗,应该说是短路损耗,做短路试验,一般将变压器的低压侧用足够大的导线短路,高压侧接到调压器的输出端上,使其达到额定电流值,应接入瓦特表以及电压、电流表、互感器。
仪表应用0.5级的,互感器用0.2级的。供您参考。

可以的。
用电流表 或 钳式电流表

变压器要是大点,得多大的钳形表

一般好像 没有测试的