IDC机房的标准温度应该是多少?有没有相应的技术标准文档?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 10:36:09
IDC机房的标准温度应该是多少?有没有相应的技术标准文档?
帮朋友问的,希望有朋友能够指点一下。
谢谢!

  IDC机房有A、B、C三个级别的划分,又有主机房、辅助区的划分,因此其标准温度应多层次考虑:

  1. 主机房温度开机时:A、B两类机房为23℃±1℃,C类机房为18℃~28℃;

  2. 主机房温度停机时:A、B、C三类机房为5℃~35℃;

  3. 辅助区温度开机时:18℃~28℃;

  4. 辅助区温度停机时:5℃~35℃;

  5. 不间断电源系统电池室温度:15℃~25℃.

    该参数来自GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》.

根据国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第3.1.2条保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2℃之内);保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。同时机房对洁净度要求也比较高。需要专业的精密机房专用空调来进行空气调节。市场上品牌知名度较高的有阿尔西、爱默生、海洛斯等。

... 你可以去咨询是提供IDC服务的机构,他们肯定有相关的标准.要不然谁敢把机器放在他们那里.

我是IDC机房工程师 一般温度在25-27 一般达标机房 都是 22恒温

1、空调:机房环境温湿度:
平均温度: 冬季:20±2℃
夏季:23±2℃
温度变化率: 5℃/h
相对湿度: 50±10
洁 净 度: 符合标准ASHRAE52-76,粒度0.5m,个数10000粒/dm
噪 声: 关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A).(GB)